VOCs有機廢氣收集系統是指風機、風管、風閥、風罩等元素,風機的主要參數有風量(m3/h)、風壓(Pa)、轉速(rpm)、功率(kW)、噪聲(dB(A))等。兩臺同型號風機并聯運行,其風量并非兩臺風機風量之和,經驗顯示至多達到兩臺風機風量之和的80%。兩臺同型號風機串聯運行,風量不增加,可增大風壓;不同型號的風機不宜串聯使用,尤其是不同風量的風機不可串聯使用。

為提高VOCs廢氣收集效率,樸華科技整理了風機選型時要考慮的問題:
①風機風量取值為系統設計風量的1.1~1.2 倍,末端治理設備或系統漏風率大時取上限值,漏風率小時取下限值。
②風機全壓取值為系統設計阻力的1.2 倍,系統阻力按照系統最不利點(管道最遠點、末端治理設備最大阻力工況)進行計算。
風機選型時應結合VOCs 處理系統的輸送介質特點。常用的特殊類型包括防爆風機、防腐風機和耐高溫風機等,分別適用于輸送有爆炸危險性、有腐蝕性或潮濕氣體以及高溫的VOCs 廢氣。
一般地,按照通用的風機命名方式,風機常用用途代碼含義:防腐型風機銘牌標識為F(如F4-79),防爆型風機銘牌標識為B(如B4-79)。

實際工程中,風機銘牌標識的風量不一定是實際運行的風量,風量或監測風量應該以計算風量為準。監測風量取用時應該判斷監測的可信度,包括監測口位置、工況或標況的轉換等。系統風量的確定需根據各個排風罩的形式、與VOCs 散發源的距離等確定每個排風點的風量,再由每個排風點的風量疊加,得到系統總風量。廢氣收集的管路系統宜設置用于調節風量平衡的調試閥門,局部排風的支管路與全室排風的百葉風口不宜在同一管路進行匯集,如下圖,

可避免萬向吸風罩等阻力較大的局部排風點位出現排風風量不足現象。
如果您有相關工業粉塵治理、有機廢氣處理問題需要咨詢,歡迎致電鄭州樸華科技:15890137611,免費看現場設計方案報價。